电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求
10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
另新防火规范
6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
原设计是在电缆井内敷设,那现在要求采用矿物绝缘类不燃性电缆。那如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?电缆型号有什么要求?
请指教!
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
tptpt
沙发
不能。通用配电设计规范中,3.3.6明确规定了,“向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内”
2018-08-17 08:30:17
赞同0
-
云飘飘
板凳
应该可以的
2017-06-16 17:53:16
赞同0
加载更多回复 举报