人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀
1.png

1.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    本帖最后由 顺时钟 于 2014-9-26 11:23 编辑

    我觉得讨论这个没有意义,一般设计的时候,在机房这边,滤毒出风管是设一个密闭阀和一个风量调节阀的,我仔细想一下后,认为防化规范上的这个应该是代表密闭阀,但因为这个不是设计的布置图,只是一个气流走向的示意图,只能说这样是满足他们防化要求,而不是实际的设计要求,实际的情况需要调节风量才能满足送风要求,所以设计以人防规范为准,并且是满足防化规范要求的。
    2014-09-26 11:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    xfywatmzx 发表于 2014-9-26 09:57 风量调节阀吧不解中,密闭阀门还是风量调节阀
    2014-09-26 11:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厨房通风排烟的一点疑问,请前辈指教

由于接触到的项目很多都不涉及二次装修,因此对厨房排烟通风这块一直不是理解地很透彻,时间久了越来越迷糊,想请教下大家,望大师们不吝赐教!首先我一开始的理解是:厨房一般是设局部的排油烟罩、厨房的全面通风和补风。如果灶台及排气罩的尺寸都缺少条件的时候,这个局部的排油烟罩的风量就按技术措施上给的换气次数大致估算。全面通风的排风量是按照平时不小于6次换气,事故通风不小于12次换气。补风则为排风的80%~90%。