消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?
发布于
2014-09-18 22:34:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
xiaochao2018
消火栓的水柱长度除了规范规定,也是需要满足使用要求的,层高高的厂房等高达空间,严格是需要计算消火栓水柱长度的,但是如果0.50MPa也满足不了,可以采用大于0.50MPa的压力,但是不能大于0.70MPa。
2019-06-18 16:40:18
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
编规范的人,没学好语文。体育老师教的。