道路照明路灯三相跳接A B C A B C 和A B C C B A 有什么区别呢?

求解答。



全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • a317630398
    a317630398 沙发

    一般使用A,B,C,C,B,A的频闪效应会比A,B,C,A,B,C减弱,效果好点

    2017-12-14 08:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • jk_duan888
    jk_duan888 板凳
    道路照明路灯三相跳接A B C A B C 和A B C C B A 有什么区别呢?
    回复:当然有区别了。应采用A B C A B C 形式跳线,不应采用A B C C B A形式。
    1 根据《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第7.2.8 条第二款“相邻灯具分接在不同相序。”
    2 根据《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第7.2.6条“不应同时关闭沿道路纵向相邻的两盏灯具”。当一相断电时,A B C A B C 形式不会出现相邻两个灯同时熄灭,而A B C C B A形式则会出现。