土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 12墙不能作为承重墙体吗

12墙不能作为承重墙体吗

发布于:2014-09-18 15:00:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑

如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板
结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法

P40429-103319.jpg


搜狗截图14年09月18日1457_2.png


L6.png


结构.png

全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyuhuashi
    wuyuhuashi 沙发
    结构设计的错误也就是多画了那片墙吧!墙梁设置没毛病。
    2017-06-23 17:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • baiyejianke
    baiyejianke 板凳
    规范里面没有说120墙不能做承重墙 只说做承重墙的最小宽度是多少
    2016-10-18 08:11:18

    回复 举报
    赞同0