土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 110米长的建筑,3层框架结构,老总不让加伸缩缝,除了砼规介绍的措施,还有别的吗?
后浇带也不能让55米提高到110米吧
规范介绍了保温措施,施工措施

请问结构计算上,还有其他方面,有什么办法吗,谢谢

全部回答(16 )

  • cyan222
    中建西北院做的西安曲江国际会议中心基底尺寸 232m×90m,总建筑面积7.7万m2,层数1+7,框架-剪力墙结构+钢管桁架屋面,屋盖长193m,宽90m。结构采用双向无缝超长,除了计算温度工况加大相关部位配筋以外,还设置加强带,采用外加剂减少收缩应力;此外混凝土梁板及地下室挡土墙内掺入聚丙烯纤维,以减小裂缝宽度。
    中建东北院做的沈阳恒隆中街广场,基底尺寸 180m×170m,总建筑面积18万m2,层数3+5,钢筋混凝土框架结构,各楼层均采用主、次梁楼盖体系,楼板局部有开洞,也采用双向双向无缝超长设计,文献2有较详细的温度应力计算方法。
    来源:
    1、王进, 荆罡, 李春光, 等. 西安曲江国际会议中心结构设计 [J]. 建筑结构, 2014, 44(6): 31-36.
    2、陈勇, 程云, 吕延超, 等. 双向超长混凝土结构无缝设计温度效应作用计算与分析[J]. 混凝土, 2012 (5): 53-55.
    2015-05-07 11:46:07 来自 PC 评论 举报
  • 岁月轻狂
    之前做一个项目也有着差不多这么长,总工不让设缝,后来审图给提了,加了缝,你随意感受下,我觉得只要审图能过就好,但是超长结构需要采取微膨胀混凝土、后浇带等多种措施,效果还不见得设缝好。当然,我只是建议,还是要听总工的
    2014-11-13 14:26:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10