土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨中间梁下部纵筋锚固的问题

探讨中间梁下部纵筋锚固的问题

发布于:2014-09-18 10:31:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近看锚固,特别的纠结中间梁下部纵筋锚固的问题,问了很多人,答案也是不很一致,就更困惑了。
请求各大神们好好的解答下如果直锚固长度大于中间柱的截面尺寸的时候该怎么办,我思考了挺久。

第一,说弯锚这是绝对不靠谱的,两边同时弯锚会造成柱子的节点钢筋过于密集,第一不适合震倒混泥土,第二混泥土和钢筋的结合效果肯定会很差,所以排除这个是肯定的。
第二,在梁外1.5HC处搭界,这个效果其实类似于把下部两种不同的纵筋搭界成一条贯通,还要在搭接处加密箍筋,箍筋直径不小于D/4,间距不应大于MAX(100.5D),显然这种做法是很费钱费时间,作为施工方是肯定很不乐意这么干。我也想觉得这样的做法还不如直接拉通更方便省事。所以最近我配梁配筋的时候特别的纠结下部纵筋的选择,因为我会考虑这么配筋会不会适合施工。
第三,直接锚固长度伸出梁外,这基本上是施工单位最爱做的时候,很省事,

以上三中到底哪种是比较正确的,或者有更好的答案请告诉我啊,我这个菜鸟急需智慧的人引导!!


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • majunyang
    majunyang 沙发
    可以看下11G101-1第79页。梁下部钢筋不能在柱内锚固时,可在节点外搭接。
    2014-09-18 15:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • 林泽松
    林泽松 板凳
    风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-9-18 12:32 砼规8.3.3, 9.3.4 9.3.5 这几种不都有说明吗?菜鸟感觉咋做都可以,规范都有依据我去,你看清楚啊,我说的是直锚固长度超出了柱子截面,那些闺房里面可没说清楚,
    2014-09-18 14:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个非抗震区高层结构的单位钢筋量是多少?

一个非抗震区高层结构的单位钢筋量是多少?

回帖成功

经验值 +10