土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 保温水箱里的温度探头拔出来温度没变化是怎么回事

保温水箱里的温度探头拔出来温度没变化是怎么回事

发布于:2014-09-18 10:05:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • waj6262
    waj6262 沙发
    更换热电阻温度传感器即可。注意传感器的电流信号要与原来的相同。
    2014-09-18 16:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 板凳
    感温探头坏了,按照机器配置的阻值配一个就可以。
    2014-09-18 14:48:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温水箱里的温度探头拔出来温度没变化是怎么回事

求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下

回帖成功

经验值 +10