答题常见点:超高层建筑防火注意事项
1.当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
2.重要的办公楼是指性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼。
3.避难层顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
4.一类高层公共建筑、高度超过32m的其他二类高层公共建筑、高层塔式住宅、十二层及十二层以上的高层单元式住宅和高层通廊式住宅应设消防电梯。
高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台;当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台;当大于4500㎡时,应设3台;消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
答题常见点:超高层建筑屋顶直升机停机坪
当建筑某楼层着火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋面等待救援。在超高层建筑的屋面设置屋顶直升机停机坪,可便于直升机从建筑顶部实施救援,是一种可行的救生措施。
根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,并应符合下列规定:
1.设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5m。
2.出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。
3.在停机坪的适当位置应设置消火栓。
4.停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
答题常见点:超高层建筑消防电梯
根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,该塔楼应设消防电梯,地下七层至地上十七层消防电梯的设置数量不应少于3台,地上十八层至地上一百零八层消防电梯的设置数量不应少于2台。
消防电梯的设置位置便于接近和进入的的情况及其安全性应符合下列规定:
1.消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
2.消防电梯间应设前室,其面积:公共建筑不应小于6㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:公共建筑不应小于10㎡。
3.消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
4.消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
5.消防电梯的载重量不应小于800kg。
6.消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
7.消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
8.消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料;动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
9.消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
10.消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
答题常见点:超高层建筑避难层
避难层是发生火灾时,人员逃避火灾威胁的安全场所,根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,该塔楼应设置避难层(间),其设置楼层、高度和位置应符合下列规定:
1.避难层的设置,自高层民用建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
2.通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
3.避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5人/m2计算。
4.避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
5.避难层应设消防电梯出口。
6.避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
7.封闭式避难层应设独立的防烟设施。
8.避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1h,照度不应低于1Lx。
答题常见点:超高层建筑分类
高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。
建筑分类:
建筑构件的燃烧性能和耐火极限:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
2014年消防工程师安全技术实务第二篇第二章思考题2014年消防工程师安全技术实务第二篇第二章思考题问题:评定物质火灾危险性的主要指标有哪些?答案:1.评定气体火灾危险性的主要指标:爆炸极限和自燃点2.评定液体火灾危险性的主要指标:闪点3.评定固体火灾危险性的主要指标:熔点和燃点问题:生产的火灾危险性是如何分类的?答案:国内主要依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006),把生产的火灾危险性分为5类,甲类、乙类、丙类、丁类、戊类。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳