一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶——
在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。
方案1
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:
遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。
方案2
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,设置在屋面的下一层(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为基本遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图也不会提出意见,但给平时电气维护带来方便;
方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为未遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图可能会提出意见,但给平时电气维护带来方便,至于安全方面的问题,是不是也不存在?
方案1、2、3,是不是均可行?哪个为最佳?
方案三的问题其实就是消防末端线路安全性的问题。如果说审图有意见或是设计人有疑惑,应该有对“消防末端线路”的定义作出解释,比如距离应不超过多少米,比如敷设线路周边条件对保护手段的相应要求(比如在机房内是否还需要耐火电缆,线路穿过可能的火灾区域如何处理),或是采用高规格电缆(MI)是否可以对上述条件等放松要求。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    只要满足压降 距离远也没问题
    2016-09-28 10:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • dzjie1126
    dzjie1126 板凳
    请教下,如果地上部分的排烟跟地下的排烟合用风机,也就是说,双速风机兼顾地下室排风,地下跟地上的排烟,这样会不会有问题呢
    2016-09-28 10:04:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 地下室通风及防排烟系统设计
    请限制在1000字以内
  • 地下室通风排烟系统初步计算书
    地下室通风排烟系统初步计算书,换气次数选择,风量计算,水力计算等
  • 工程概况:本工程为韩城市中医院搬迁项目,位于山西省韩城市,总建筑面积约5.30万平米,其中地下室建筑面积约17906m2,层高3.90米,地下一层平时为汽车库,局部为自行车库和设备用房,战时为人防物资
  • 综合楼地下室屋顶排烟
    本设计包括地下室、顶层的通风排烟设计。初次做防排烟,请大家多指教
  • 地下室车库通风防排烟系统施工图,图纸包括地下层防排烟布置平面图,地面排烟及补风风口布置平面图,地下层防排烟布置平面图,地面排烟及补风风口布置平面图等供大家参考!...
  • 地下车库排风排烟合用系统的设置风机的选择
    地下车库排风排烟合用系统的设置及风机的选择,很好的一篇文章,对于消防初学者有很好的指引作用,我当年车库设计时的重要参考依据之一,这次拿出来和
  • 1号厂房地下室(机房)防排烟系统设计
    漕河泾科技绿洲三期五工业厂房及辅助用房项目位于上海市徐汇区田林路以北,合川路以西。本工程基地总面积18042平方米,拟建总建筑面积33820平方米,项目分为1号厂房、2号厂房、3号厂房和配套设施(包括
  • 地下室通风排烟设计
    地下室通风排烟设计,负一层地下汽车库采取机械排风机械补风通风方式,排风排烟合用一个系统,排风机为排风排烟两用风机,各防烟分区百叶风口转变为排烟和补风。
    地下车库通风防排烟系统
     目前,特别是我国加入WTO 以来,城市汽车的数量迅 猛增加,地下车库的设计项目也愈来愈多。几乎每建设一个 住宅小区,就会建设一个地下车库。另外地下汽车库作为高 层建筑的一部分,其面积少则一层,
  • 广场暖通屋顶排烟系统平面图
    本工程为广场暖通屋顶防排烟系统平面图,包含屋顶防排烟系统平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某住宅地下室通风排烟系统设计施工cad图
    本工程为住宅群地下室通风排烟系统设计施工图,包含A组团地下室通风排烟平面图(二)、DV1-1,2户型地下一层通风平面图、A组团加压送风系统图、等图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某小区地下室车库通风防排烟系统施工图
    地下室车库通风防排烟系统施工图,图纸包括地下层防排烟布置平面图,地面排烟及补风风口布置平面图,地下层防排烟布置平面图,地面排烟及补风风口布置平面图等供大家参考!
  • 排烟系统施工材料
    1 防(排)系统质量保证资料核查表 2 图纸会审记录 3 设计变更明细表
  • 图纸包括分两个防火分区地下车库的诱导风机通风和补风防排烟系统设计。图纸具体内容:地下室诱导通风系统平面图,地下室消防通风平面图,顶板平面图等,可供参考。...
  • 地下汽车库排风与排烟系统的设计
    本资料为地下汽车库排风与排烟系统的设计,内容包括:地下汽车库通风量的确定,地下汽车库通风机防排烟系统形式,地下汽车库通风机排烟系统设计中应该注意的问题等,内容详实,值得参考下载。
  • 【深圳】住宅群地下室通风排烟系统设计施工图
    工程为住宅,位于深圳市宝安区。本次设计为1区工程,共分为4个组团,其中A组团建筑面积为68649.30m2,C组团建筑面积为48389.18m2,D组团建筑面积为47286.07m2。图纸包括设计施工
  • [广东]住宅楼地下室通风排烟系统设计施工图
    设计说明:有建筑功能:住宅建筑面积:106720㎡图纸深度:施工图图纸张数:5张设计内容:通风,防排烟送风方式:散流器送风
  • [山东]557.4㎡地下室通风排烟系统设计施工图

    资料目录 图纸目录 设计说明、图例 平时通风平面图 主要设备材料表 平时排风系统图 排风机房剖面图

  • 住宅地下室排烟设计
    包括地下室采暖通风平面图,排烟风机安装大样图和剖面图等。
  • 地下室通风排烟图纸
    本工程为一栋十一层,三栋十八层的商住楼,总建筑面积:69000平方米,其中地下室建筑面积:10155.5平方米。

阅读下一篇

提问:TN-C系统

TN-C系统PEN线是否能作重复接地?

回帖成功

经验值 +10