土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱、柜中不同回路的PE线压接在同一端子上,无法确保每一回路的用电安全。

配电箱、柜中不同回路的PE线压接在同一端子上,无法确保每一回路的用电安全。

发布于:2014-09-17 11:29:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在配电箱中都是PE端子排了,为什么不同回路还不能压在同一端子上??!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linjibo
    linjibo 沙发
    ccc___ 发表于 2014-9-19 11:19 不同回路的PE线压在同一端子上时,就不能拆接这个端子了,一拆就把别的回路的PE线断开了?!还一条(规 …规范要求是同一端子上不能多于2跟导线!至于不同回路PE线2根应该我理解是可以压在同一端子的!我实在想不出为什么不能
    2014-09-25 17:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-19 11:23 编辑

    不同回路的PE线压在同一端子上时,就不能拆接这个端子了,一拆就把别的回路的PE线断开了?!

    还一条(规范上的)一个端子(螺栓)不能接二根以上的线,这是要求“一只螺栓可以压紧PE排两面的接线端子”,接线端子(鼻子)每只都要紧贴母排,鼻子与鼻子不能背起来(重叠)!
    2014-09-19 11:19:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.83 万条内容 · 507 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱 明装箱可以作为暗装箱使用吗?

配电箱 明装箱可以作为暗装箱使用吗?

回帖成功

经验值 +10