土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于重复接地的问题,麻烦各位老大帮帮忙

关于重复接地的问题,麻烦各位老大帮帮忙

发布于:2014-09-17 10:40:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老大们,请问:TN-C-S系统在做重复接地时为什么要在开关前面做,而不是在开关后面做呢?并且为什么是先过PE排,再过N排?电缆怎么用?
  • hulitao0104
    hulitao0104 沙发
    这个分两种情况,如果你断路器使用3P的,那么断路器是不分接地前与接地后的,如果使用4P断路器,要在接地后使用,原因是接地前的PEN线是不允许断开的,而接地后引出的N线是可以装设开关。至于PEN先接PE排的,是因为当PE排与N排的连接线断开时,故障容易发现,并且PE线还能起到保护作用,反之PE排断开时故障不容易发现,失去PE线的保护容易发生电击危害。