0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
高压进线柜跳闸心得.....+现场图!>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句另外,速断3-5倍,确实有些地方是这么算的,确切的说,我根本不认同这是算,这就是所谓经验,躲过励磁的经验公式。问题是速断不只是要躲过励磁涌流,还需要躲过变压器最大的低压侧三相短路电流。就是版主在9楼帖的那个公式。计算最大三相瞬变短路电流比较复杂,需要很多短路参数。但是你可以用简单的方法来核算稳态的三相短路电流,拿你的1000KVA变压器来说,那就是1000K/(1.732*400*6%)=24KA
折算到高压侧就是960A,互感器二次电流是960/15=64A。而实际的三相瞬变短路电流比稳态得还大,也就是说你速断设得比64A低就是不对的。64A啥概念,你互感器二次侧额定电流是3.85A,速断整定值是十几倍的额定电流。
另外,设好整定值后现场没有请人做过校验?
回复 举报
回复 举报