土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于箱变速断过流保护取值的疑惑,有点被绕住了

关于箱变速断过流保护取值的疑惑,有点被绕住了

发布于:2014-09-16 23:22:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如1000KVA的箱变,高压侧额定电流为57.7A,电流表为75/5,那么取速断、过流值时,3-5倍和1.3倍的依据基准是哪个数据?

我现在有点被绕晕了,电流表比如显示75A,那么互感器次级实际就是5A,这个没错吧!额定电流是57.7A,那么互感器这边的电流是不足5A的,计算在3.85A左右。问题来了:

我设置过流保护值的时候,计算的基准是3.85A吗?3.85*1.3=5A,也就是说,在保护装置里输入这个数值就行了,对吗?
可是,为什么原来已设置为8A的情况下,还发生某一相过流保护跳闸的事,而且我可以保证负荷远远达不到箱变的额定功率,低压那边也没有任何一个开关跳闸。

我就开始怀疑我计算的是不是有问题,是不是该拿75/5=15作为计算,那么57.7/5=11.54*1.3=15,也就是说要在过流保护值里设定为15,实际上我是设为12的,现在有几个月没跳过闸了。闸是没跳了,但是我担心如果这个值取的不对,会不会对变压器造成损伤,请大家讨论,也帮我释疑,谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    看了下,个人觉得你那个5A的算法是对的,后面15A的是错的,为什么会是57.5/5?这个5哪儿来的,完全不明就里。
    另外,速断3-5倍,确实有些地方是这么算的,确切的说,我根本不认同这是算,这就是所谓经验,躲过励磁的经验公式。问题是速断不只是要躲过励磁涌流,还需要躲过变压器最大的低压侧三相短路电流。就是版主在9楼帖的那个公式。计算最大三相瞬变短路电流比较复杂,需要很多短路参数。但是你可以用简单的方法来核算稳态的三相短路电流,拿你的1000KVA变压器来说,那就是1000K/(1.732*400*6%)=24KA
    折算到高压侧就是960A,互感器二次电流是960/15=64A。而实际的三相瞬变短路电流比稳态得还大,也就是说你速断设得比64A低就是不对的。64A啥概念,你互感器二次侧额定电流是3.85A,速断整定值是十几倍的额定电流。
    另外,设好整定值后现场没有请人做过校验?
    2014-09-18 14:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请看下面图中《配电设计手册》中的公式:
    变压器保护.JPG 变压器保护1.JPG
    2014-09-18 13:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压进线柜跳闸心得.....+现场图!

>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?

回帖成功

经验值 +10