土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防水炮的设计

请教消防水炮的设计

发布于:2014-09-16 21:27:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 chayang2008 于 2014-9-17 06:53 编辑

一个渔业码头,沿着码头长约500米岸边,原均布10个SN50消防栓,由市政直接供水(市政压力约0.25mPa)。当近岸边的船着火时,用这些栓来临时灭火,为等待消防队救援争取时间。但这些消防栓的水柱基本没有什么射程。



甲方考虑改造这些消防设施。
我考虑了两个方案:

方案一设置消防水池、消防泵(扬程50米,流量10L/s,水带20米),采用SN65栓。经计算充实水柱也就20米左右。

但甲方建议要有50mi左右的射程,所以方案二考虑设消防水炮。
我现在选用PS30(流量30L/s,射程约52.5米,工作压力0.85mPa),按灭火时试验两个水炮计算。消防泵选用 XBD11.7/60(流量63.6L/s,扬程1.15MPa,功率110Kw,两台,一用一备),每个消防炮设压力表。火灾时间按2小时计算,消防水池有效容积445立方)。主管管径DN200(流速2.08m/s)

请问各位有经验的大侠,以上的数据是否合理。

【另外】
1.作为室外消防水炮,是否可以取消自动控制,只采用手动控制。
2.火灾探测是否也可以取消?只在消防水炮旁设启泵按钮?
3.如何选择消防水炮产品?
4.消防水炮设计需要专业单位设计吗?(我们公司有二级消防设计施工一体化资质,是否可以设计?)


水炮设计还有哪些要点?

请大家不吝赐教。谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chayang2008
    chayang2008 沙发
    xwjie 发表于 2014-10-9 19:43 消防炮要自动的但这个工程很难去检测着火源呀?它要监控的是海上的渔船。
    2014-10-10 15:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • xwjie
    xwjie 板凳
    消防炮要自动的
    2014-10-09 19:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖公共区域的消防给水管需要做保温吗

住宅的楼梯间以及电梯前前室增加了采暖系统,原设计的管道保温还需要保留么

回帖成功

经验值 +10