框架柱的稳定该如何判断?
框架柱的稳定该如何判断?
求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
发布于
2014-09-16 21:13:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
爱力特
据我所知,混凝土柱经验截面尺寸(1/15~1/20)H,同时按照混凝土规范的关于柱是否考虑二阶效应进行验算。你的工程据此应为截面尺寸500~650mm,同时结合较大层高,认为应该加设中间拉梁,降低计算层高。
2014-09-18 11:49:18
来自 PC
评论
举报
mingke112233
十米的埋深???~
2014-09-18 09:15:18
来自 PC