土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
框架柱的稳定该如何判断?
框架柱的稳定该如何判断?
求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
发布于
2014-09-16 21:13:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
爱力特
据我所知,混凝土柱经验截面尺寸(1/15~1/20)H,同时按照混凝土规范的关于柱是否考虑二阶效应进行验算。你的工程据此应为截面尺寸500~650mm,同时结合较大层高,认为应该加设中间拉梁,降低计算层高。
2014-09-18 11:49:18
来自 PC
评论
举报
mingke112233
十米的埋深???~
2014-09-18 09:15:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lee137830690
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
91
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )