长延时整定和额定电流的问题

发布于:2014-09-16 17:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看书的时候看到几句话,感到十分迷茫,望各位大神解答。

1. 一般的长延时整定值Ir, 是脱扣器的额定电流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按计算电流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。

2. 但是今天发现《民用建筑电气手册》中有一句话说,长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。下面几行 的变压器部分也说,变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流可以是变压器低压侧额定电流的的1.1倍。

这两句话不是互相冲突了吗?好像没有样本的整定电流是大于额定电流的。 。。。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    根本就不矛盾,不是一个电流

    2022-09-02 08:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    手册二版是1.1倍,三版是大于等于了。
    2015-05-01 23:37:01

    回复 举报
    赞同0