哪位高手指点下,屋顶的排烟风机入口设置的排烟防火阀是常开还是常闭的?这是单纯的排烟风机,我个人觉得两种方式都可以:一是在排烟风机入口设常闭的排烟防火阀;二是在排烟风机入口设常开的280度防火阀,出口设逆止阀。两种方式都可以实现防火并连锁关闭风机、以及防止室外空气倒灌的作用。请问这两种方式哪种更好些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xinye45610
沙发
wmlrr1q2 发表于 2014-9-17 16:20 我还有个问题,有个20层住宅,带一层地下室。地上部分防烟楼梯间和合用前室都能自然排烟,那地下部分的前 …楼梯间地上部分和地下部分应该分别设置正压送风系统,合用时按两个楼梯间考虑,你的情况只需地下室的防烟楼梯间和合用前室设置正压送风即可,地上部分满足自然防烟,就采用自然防烟。还有你要弄清楚 防烟和排烟的区别,看看防火规范的条文解释
2014-10-08 15:33:08
赞同0
-
xinye45610
板凳
张光仁__水暖 发表于 2014-9-16 19:39 要理解排烟风量计算的问题,一个系统负担多个防烟分区的排烟时,排烟量的计算是最大防烟分区X120,这里也就 …我们一般在设计支风管和每个排烟口尺寸时,都是按系统排烟风机的排烟量考虑的,风速都不超