土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500KVA的变压器最多能提供多少个2KW的电热棒

500KVA的变压器最多能提供多少个2KW的电热棒

发布于:2007-10-12 22:05:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电热棒 2kw 工作电压 220v
变压器 500KVA 三相电源 380v
问 此变压器电源能最少提供多少个电热棒正常工作?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 163ljk
    163ljk 沙发
    500K/2K = 250个电热棒
    2007-10-13 12:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • fujian6132@co163
    500kVA是一次还是二次容量?S=√3UICOSφ P=UI 你自已算吧
    2007-10-13 10:28:13

    回复 举报
    赞同0