在砌块墙侧面与混凝土墙柱接触的部位,图纸要求做柔性连接,聚苯板挤紧那种,图集上也明确做法了。现在不太确定还有没有拉结筋的构造了,就是沿墙高每隔500~600布置2φ6的构造,抗规里要求的。
做方案的时候本来想都写上的,结果领导问了一句,有拉结筋了是不是就是刚性连接了?我一下就不确定了,这两种构造是不是只做一种?
项目在北京地区,框剪核心筒公建。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
砌体规范GB50003-2011中:关于填充墙柔性连接(脱开)未明确说明填充墙与框架柱是否设拉结筋。但国标图集中说明,方案A是完全脱开的(8度,场地类别三、四类);但7度,场地类别为一、二类时,可采用填充墙与框架柱脱开,仍设置水平钢筋的连接构造方案B。
对比可见,不设拉结筋的方案A,与设置拉结筋的B相比,在紧靠柱处砌体多一道型柱。由于沿墙长方向每隔一段距离都需设置型柱,感觉对施工而已,B方案还不如A方案省事,不知道具体施工情况是什么样子的。有没有人补个照片?