土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓系统的给水接口是否设置止回阀?
如果室内消火栓系统由室外给水环网进水,是否要设置止回阀?如果不设置,那么水泵接合器工作时压力就会加到给水环网中对生活给水系统不利,而且有人用水时还会卸压分流,又会对消防扑救造成影响。所以我认为由给水管网供水的室内消防系统,都应该在接口处设置止回阀或倒流防污器。

全部回答(3 )

  • wyt01
    你看给排水技术措施10页2.2.6中的第一条。明确说要设倒流防止器
    2007-12-03 16:28:03 来自 PC 评论 举报
  • gpechj02
    有些室内消火栓系统不需要水泵接合器的。
    2007-10-13 11:37:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10