土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 询问急!!!!!

询问急!!!!!

发布于:2007-10-12 21:08:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问高手:
就是十三层的住宅采暖用0.6MPa的散热器和PP-R管,会不会超压破坏管道和散热器

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shigu
    shigu 沙发
    不止是连接问题,详细的请看:
    http://co.163.com/forum/content/165_421280_1.htm
    2007-10-13 12:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    十三层住宅,按3米层高,底层散热器承受的静压不到0.4MPa,散热器到没啥问题;
    对使用PP-R管作为采暖管有一点问题,不知水温是多少,如果采用普通PP-R管,最高温度不能超过70°C,否则由于热胀冷缩的影响,会使热融接头处产生漏水,以往工程中遇到过。
    2007-10-12 21:39:12