土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【求助】请问钢结构梁柱节点加腋怎么设计?
真心求助钢结构梁柱节点加腋怎么设计?梁柱节点域超限很多,但是梁柱大小又没法改动,加腋是不是最好的解决方案?在哪本规范上有关于这方面的问题的解答?

全部回答(2 )

  • 大磊
    disking120 发表于 2014-9-15 14:23 节点域超限很多可以把节点域柱腹板加厚,或者是贴板焊具体看JGJ 99-98第8.3.9条。谢谢指导,请问设计过加腋么?能顺便指导下么?
    2014-09-17 12:33:17 来自 PC 评论 举报
  • disking120
    节点域超限很多可以把节点域柱腹板加厚,或者是贴板焊具体看JGJ 99-98
    第8.3.9条。
    2014-09-15 14:23:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10