如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
捕获.PNG

捕获.PNG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • li-jinbai
    li-jinbai 沙发
    好的设计要考虑材料的通用性,250X200X100的四通哪儿买去,选用的管件种类越少越好,既方便施工又便于今后维修,所以最好用三通。
    2014-10-19 12:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 在水一方oo
    能直接做四通就做四通,毕竟给水管道都是成环的,再加上主管上少设接口为宜。
    2014-09-29 17:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DN500的PE100管阀门应该用什么材料?

DN500的PE100管阀门应该用什么材料?管道是污水处理厂的处理后的排出管,压力管道,设计是用UPVC材料的各种阀门,但是问过几家厂商都没有这种材料的阀门,请问现在应该用什么材料的阀门?