阳台雨水,屋面雨水,阳台洗衣机废水各系统的区别?
1.阳台雨水能排到屋面雨水立管吗?
2.阳台雨水立管能接屋面雨水吗?
3.阳台雨水能排到安装在阳台的废水立管吗?
求相关知识详细解答。。。。。有规范支持

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小时工
    小时工 沙发
    一个原则,生活污废水不能排到雨水管道里面,雨水可以排放到污废里面。

    生活阳台是有洗衣机的,景观阳台不考虑洗衣机。这个要看建筑定位。
    2014-09-16 08:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • wuyueaizhouhan
    1、2都不可以.
    3、可以。
    说第2条可以的,你确保用户不在阳台上使用洗衣机吗?
    2014-09-15 16:29:15