土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关高位转换结构刚度比的问题

有关高位转换结构刚度比的问题

发布于:2014-09-14 17:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟正在做一个工程
satwe参数的结果是:
高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
============================================================================
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号= 5
转换层下部结构起止层号及高度= 3 5 14.50
转换层上部结构起止层号及高度= 6 9 12.50
X方向下部刚度= 0.1249E+08 X方向上部刚度= 0.7108E+07 X方向等效刚度比= 2.0381
Y方向下部刚度= 0.1033E+08 Y方向上部刚度= 0.6531E+07 Y方向等效刚度比= 1.8352

请问结果合理吗?按E.0.3条 好像没有大值得限值?

  • chq20032007
    chq20032007 沙发
    老朱 高规应用分析有小于 1.3的提法,个人理解刚度不要变化太大,不然上层容易破坏,不知道正确不,坐等高手解答
    2014-09-21 00:17:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。