对母差失灵十分困惑:如果母差动作,但某断路器失灵,这时启动母差失灵。。。。。有什么意义呢?母差动作就是跳母线所有开关,如果某开关失灵了,那还能启动什么保护?如果说启动对侧远跳,那么如果某开关没有失灵,对侧就不跳了?所以我总觉得就不存在什么母差失灵保护。

如果说母线上的线路或者主变开关失灵,(母差保护外面的保护),那么启动失灵,然后去母差,动作,跳开其他开关,这个是好理解。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bravechen
    bravechen 沙发
    首先,没有母差失灵保护的说法,所有的失灵保护都叫做断路器失灵保护。对于有母线的接线方式,母线连接断路器的失灵保护共用母差保护的装置及其出口,其触发由各保护装置触发(包括母母差装置)。对于无母线接线方式(如部分电厂),断路器失灵保护由断路器保护装置实现,其其触发由各保护装置触发。
    其次,对于失灵保护的理解应该是这样的,任何一个涉及到跳某断路器(220kV以上或300MW或以上发电机的断路器)的保护动作,都必须同时开出断路器失灵(具有快速返回特性),如果经延时并满足负序及其它条件满足,则判定失灵,并扩大跳闸范围。
    再次,对于你讲的线路纵联保护,对于对侧的失灵连跳确实没有更进一步的意义,你可以理解其为某一种保护启动了纵联连跳(即不是线路保护动作引起的),但对于其它侧的连跳,失灵保护就体现了它的意义。
    2015-01-06 09:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • wanggeng1978
    wanggeng1978 板凳
    可以单独装设失灵保护,但目前国内基本都是和母差保护合并成一个装置来实现
    2014-12-30 12:35:30

    回复 举报
    赞同0