关于上午第3题,没有人选C么?
额定电压选择10.5kV的话,变压器回路持续工作电流按照1.3倍额定电流选择的话,对应答案即为C。我也不太确定,额定电压要不要取10.5kV。B选项对应的情况是:变压器回路持续工作电流按照1.05倍额定电流,额定电压也是10.5kV。
揣测出题人的意思,应该是按照10.5kV考虑吧。


关于上午第19题,两个整定电流I1 = 10*20 = 200A I2=4*50/0.75=266.7A,我咋感觉为了保证设备的安全,动作电流应该选小的呢,即200A。为啥大部分人都选大的266.7A


关于上午第20题,当均衡充电的蓄电池组不与直流母线连接时,Ijc = 0,我记得题干中给了这个条件吧。你们都没有考虑么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lasy123
    lasy123 沙发
    额定电压选择10.5kV,正确。
    这就是出题老师要考试的东东,类似去年升压变压器高压侧电压的选择。
    1.05,1.1系数是很重要的,不然,就不需要给C的答案了。
    2014-09-15 09:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • dlyhxl
    dlyhxl 板凳
    第三题,题干中都说了110/10变压器 你还用10.5
    2014-09-13 17:18:13

    回复 举报
    赞同0