土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 转载:双阀双出口消火栓布置

转载:双阀双出口消火栓布置

发布于:2014-09-13 10:17:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘自:新浪微博@神州同飞,觉得不错,未经授权转载先道个歉~原文http : // blog.sina.com.cn/s/blog_80010bf30100rlo8.html

《高规》第7.4.2条规定“18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓”。《高规》此条规定,本人体会是对象住宅这种火灾危险性较小的场所给予适当放宽处理。可现有的设计,不管设竖管有无困难,不管是否是每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,均采用双阀双出口消火栓。甚至有的二十多层的高层综合楼也全部采用双阀双出口消火栓布置,这是不合理的。实际上双阀双出口消火栓无法满足《高规》第7.4.2条的要求“消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位”。若火灾发生在双阀双出口消火栓处,则两支水枪均失去作用,该双阀双出口消火栓设计所保护的场所则无一股水柱可到达,造成了一定火灾隐患。故应慎用双阀双出口消火栓,特别在火灾危险性较大的场所不可使用双阀双出口消火栓。

  有的设计,消火栓间距已满足同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,却全部采用双阀双出口消火栓。本人认为这样做也无必要,造成一定浪费。

双阀双出口消火栓可用于某些受建筑条件限制的高层住宅内。《高规》允许单元式住宅户门采用乙级防火门后直接开向前室,还允许每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第10层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅可只设一个安全出口。按这些要求设计的单元式住宅,由于可设计安装消火栓的场所仅是小小的消防前室,要在此处设二个消火栓,一是无墙面可设,二是无此必要,故只能采用双阀双出口消火栓。由于10层以上设了连通阳台或凹廊,故10层以上的相邻楼梯间的消火栓可通过凹廊或连通阳台隔梯灭火,故住宅高层部分基本上也达到了两股灭火水柱的要求。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxl15273726261
    这个很少看到,应该很少有人设计吧。
    2014-09-14 09:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    高规已说的非常明白
    2014-09-14 08:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个问题关于雨水管的问题?

1、五层楼的宿舍,大概15米左右,能不能把空调冷凝水排入就近的雨水管!!会不会当雨水大的的时候下部产生正压,导致放空调的地方水满出来?但是不排入雨水管,另外再加一根管子专门排空调冷凝水,显得管子很多,而且那个地方放不下两根管子!2、雨水管从上面下来,穿过下面的休息平台的中间,需要转弯放到边上,但是那根转弯的横管有3米左右,这样子允不允许的??

回帖成功

经验值 +10