2014发输变专业下午案例第3题计算过程如下:Q=Ud%*Se十0.5*q*l=40*0.105十0.5*13*3.4/100=4.421M 选(B)4.5M。
请各位考友讨论。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jsyxgdjcy
    jsyxgdjcy 沙发
    这是道光伏站无功补偿题,我的解题思路依据光伏接入规程,主变容量乘短路阻抗百分率+线路无功补偿的一半。其中线路无功补偿采用《一次手册》无功补偿章节中的线路充电功率公式。
    做此题的考友可分析一下。