土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 六层框架刚重比不过怎么解?

六层框架刚重比不过怎么解?

发布于:2014-09-12 17:20:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六层框架结构,一层400*400的柱子,其他的350*350 一层4.8M,其他3M
其他都算过了,刚重比差这么多是什么情况啊,求大神指点!:'(

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • easyshifei
    easyshifei 沙发
    感觉柱子截面太小了,可以调整到10以上,然后考虑P-Δ效应
    2014-09-17 17:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    柱子截面尺寸偏小,起码450左右的比较合适,或者砼等级提高,另楼板做厚砼提高水平刚度。另你是多层,考虑高规干啥?
    2014-09-17 16:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二级抗震框架内墙填充墙墙长小于5米要设构造柱不

我们总说明写的大于5要设,间距不大于3m,那么小于5m要设不啊

回帖成功

经验值 +10