土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师安全技术综合能力第三篇第一章思考题3

消防工程师安全技术综合能力第三篇第一章思考题3

发布于:2014-09-12 16:32:12 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
消防工程师安全技术综合能力第三篇第一章思考题3

问题:消防控制室需要配置哪些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能?

答案:

消防控制室的设备配置:

为确保消防控制室实现接收火灾报警、处置火灾信息、指挥火灾扑救、引导人员安全疏散等消防安全目标,消防控制室配备的监控设备要能够准确、规范地实施消防监控与管理等各项功能。消防控制室至少需要设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或者设置具有相应功能的组合设备。

消防控制设备的监控要求:

消防控制室配备的消防设备需要具备下列监控功能:

1)消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心(以下简称“监控中心”)传输相应信息。

2)根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。

3)大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置两个及两个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。

4)主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能。

5)各个分消防控制室的消防设备之问,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备。


问题:消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?

答案:

消防控制室值班要求:

建筑使用管理单位按照下列要求,安排合理数量的、符合从业资格条件的人员负责消防控制室管理与值班:

1)实行每日 24h专人值班制度,每班不少于两人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

2)消防设施日常维护管理符合国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201--2010)的相关规定。

3)确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。

4)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。

消防控制室应急处置程序:

火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:

1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。

2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。

3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。


这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程师安全技术综合能力第三篇第一章思考题2

消防工程师安全技术综合能力第三篇第一章思考题2问题:如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些?答案: 消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定三个环节,消防设施竣工验收过程中,按照各类消防设施的施工及验收规范的要求填写竣工验收记录表。1.资料检查消防设施竣工验收前,施工单位需要提交下列竣工验收资料,供参验单位进行资料检查:

回帖成功

经验值 +10