土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构挠度与连墙膨胀螺栓的抗剪强度计算问题。

关于钢结构挠度与连墙膨胀螺栓的抗剪强度计算问题。

发布于:2014-09-12 15:52:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人是刚刚开始学习关于钢结构设计的相关知识,设计一个楼梯间的改造,将楼梯间混凝土楼梯去掉,用槽钢纵横搭接,墙面预埋铁板膨胀螺栓固定,然后与预埋铁板焊接固定,上面铺设钢板,让后地面处理形成一个住房,用于宿舍。楼梯间平面尺寸,2700*5700,我就想知道连墙固定的膨胀螺栓怎么选型,需用多大的才符合抗剪要求,也就是如何计算抗剪强度选用螺栓。还有就是挠度的计算,最大弯曲是多少,我听说过一个公式1/300L,意思是说1/300如果跨度是3000的话,也就是3000/300得出挠度。恳请各位师傅给与指点。十分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weibo_1410507564674
    xiaoguilai0908 发表于 2014-9-12 15:56 1.计算楼梯设计荷载。 2.螺栓受剪力为楼梯荷载,平均分配,正常布置螺栓间距要求详规范,跟直径有关 …如计算得出楼面荷载为3.5KN/㎡是不是就根据3.5kn/㎡的要求来选螺栓的长度、直径、位置、数量就行了。
    2014-09-12 16:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoguilai0908
    1.计算楼梯设计荷载。
    2.螺栓受剪力为楼梯荷载,平均分配,正常布置螺栓间距要求详规范,跟直径有关的,直径可以由螺栓锚固的梁截面初定。
    3.初定螺栓直径后,根据剪力,求出螺栓个数,按楼梯宽度,布置之后,校核是否满足规范间距要求,满足,OK,。不满足,重复2~3步骤。知道满足为止。
    2014-09-12 15:56:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房柱间支撑如何设置?

钢结构厂房柱间支撑如何设置?

回帖成功

经验值 +10