土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 二百多米的小路,附近没有现状的箱变可以用,应该单独设置一个箱变吗?

二百多米的小路,附近没有现状的箱变可以用,应该单独设置一个箱变吗?

发布于:2014-09-12 10:45:12 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
在做一个县级市的几条小路的照明工程,三条二百多米的,一条六百多米的路(四条路分散的),相交的现状路询问过当地的路灯管理处了,他们说负荷已满,不许接入现状的箱变了。
这种情况该怎么办?为每条小路单独设置箱变吗?这样会不会太浪费了?
各位大神有没有什么好办法,麻烦指点一下
@心香 @poi1956

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zxc-wy
    zxc-wy 沙发
    做一台箱变,为每条路单独配电。或者可能的话,用太阳能。
    2014-10-10 18:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • sw3636844
    sw3636844 板凳
    感谢楼主的无私奉献,很不错的资料
    2014-10-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多