土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河北项目冬天防冻问题

河北项目冬天防冻问题

发布于:2014-09-12 09:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于达不到设计水量,一组处理构筑物闲置。冬天最低零下三四十摄氏度,如果做保护呢?
1 斜管沉淀池PP材料耐低温吗,百度不到耐温范围,加盖篷布还是直接拆除?担心低温时脆性。
2 氧化沟内曝气管需要拆除吗?我的意思是放入4-5米清水,表层水结冰倒不会影响底下的曝气管。
3 设备仪表的防冻,如何伴热?
以上问题还请诸位指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • terry706600
    terry706600 沙发
    设备仪表还是拆了吧,斜管拆了就坏了,建议加满水,冰冻层也就1米吧,应该不会冻到斜管,当然加盖篷布还是有用的,曝气池肯定是加水了,加到有效水深,
    2014-10-08 16:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    曝气池就应该有清水,不然真给你冻坏了。
    2014-09-12 13:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1439 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 锰砂滤器中锰砂的粒径选用

我有个项目用的锰砂滤器,滤罐规格是2800*2000,填料装的是石英砂和锰砂,现在设计的填料装填高度是:石英砂2-4 150mm石英砂1.6-2.5 150mm石英砂0.6-1.6 150mm石英砂0.4-0.6 550mm锰砂 300mm这里锰砂的规格不知道应该选哪一档,或者这里整个的填料配置是不是需要重新设计一下,还请大家多多指教。

回帖成功

经验值 +10