动脑筋:为什么单芯带铠电力电缆在电缆沟内沿金属支架敷设时要严防绝缘外护套损伤?
动脑筋:为什么单芯带铠电力电缆在电缆沟内沿金属支架敷设时要严防绝缘外护套损伤?
如题:为什么单芯带铠的电力电缆在电缆沟内沿金属支架敷设时,要严防绝缘外护套损伤?否则会发生什么严重后果?
发布于
2014-09-11 22:29:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
第二点,单芯电缆钢铠是螺旋线,不让磁路成闭合回路,如果外护层绝缘破损,搁在钢支架上会让磁路(钢丝间)通路。
2014-09-12 08:15:12
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
单芯铠装电缆铠装金属只能一点接地。
通过缆芯的电流,在铠装金属上感应出电压,当电缆铠装两端接地时,经过两端的接地点构成通路,产生电流。
同理,铠装电缆一点接地,如果绝缘护套破损而通过金属支架接地也会造成两端接地而产生电流,造成电缆发热。