土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冠梁箍筋绑错了怎么办?

冠梁箍筋绑错了怎么办?

发布于:2014-09-11 19:41:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图片一中已经有一截冠梁绑完了 应该是两个箍筋 1.jpg工人为了方便直接弄了一个大箍筋套着,现在应该怎么办?叫施工的拆了返工?管现场施工的说在里面加个内箍,这样可以吗?
图二 转角处腋角加强筋 施工队没有设置200的弯折锚固长度(貌似加工时候有弯折可能是工人图方便把它剪掉了),要如何补救? 不补救后果严重吗?

1.jpg


2.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • dengxinguo
    dengxinguo 沙发
    第1个问题可以解决,第二个问题只能返工。
    2014-10-09 14:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • 来自星星的力
    箍筋那个事情,虽然箍筋的肢数够了,但是肯定没有两个小箍套着的效果好;后边那个没有200的锚固长度,放的那四根钢筋就是个废品,什么用也不起!
    2014-10-09 08:24:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构地下室采用什么砌筑方法,填充墙还是砖砌体?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-11 21:47 编辑 框架结构地下室采用什么砌筑方法,填充墙还是砖砌体?

回帖成功

经验值 +10