土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于生活热水管-铜管的连接方式

关于生活热水管-铜管的连接方式

发布于:2014-09-11 18:00:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手疑惑:排水管线布置的时候管线连接角度有没有什么要求?

刚进设计院,本人有一些疑惑,望各位前辈指导:关于排水管线的布置,一开始觉得管线布置应该横平竖直,美观,像这样:后来看规范说排水要快,管线短,拐弯少,觉得这样比较有道理:但是看图的时候,看到有的这样布置的:下面这根斜的管子布置是否合理,它跟其他管段的连接角度是否由规定呢?如果角度随意,那施工是否有相应配件呢?还有看到这样的,不知道是否合理:就是有些疑惑,这样设计施工是否能按这图纸完成,是否还需要改?

回帖成功