eps能带电梯吗?
eps能带电梯吗?
有2部客梯!想用EPS做备用电源!不知可行?东芝的电梯!产品说明是电动机容量6KW!那两部就是12KW!按12KW做可以吗?还有就是桑拿浴室的电炉一般负荷是多大?浴室面积大约6-8平米左右!谢谢指点!在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发布于
2007-10-12 18:48:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ljs1399
12KW直接启动电机类型负荷时12*6=72KWEPS.星三角启动.12.*3=36KWEPS.电机类型负荷之间接软启动12*2.5=30KWEPS.电机类型负荷之间接变频启动装置12.*1=12KWEPS
2008-07-05 16:47:05
来自 PC
评论
举报
加肥猫
可以带,不经济。。。
2008-07-04 17:49:04
来自 PC