土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图的说自动喷洒喷头布置不符合“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)...

审图的说自动喷洒喷头布置不符合“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)...

发布于:2014-09-11 17:03:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个自动喷洒系统,想麻烦大家给看看配管布置的是否合理。图中AB管段是配水管,这没什么说的,那从节点B分出的BC和BD管段是算作配水管呢,还是配水支管呢?如果是配水支管是不是就违背了规范规定的:“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)”的要求呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 呆萌的芋头
    最后没有分支的那条管就算支管 喷头数不超过8个 话说直接找审图的问清楚不就行了吗
    2016-05-20 14:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • 听歌小王子
    第一张不能算配水支管,算配水管,管径要按喷头数标。第二张图没有问题,就是规范理解的配水支管不超过8个喷头。
    2016-05-10 19:12:10

    回复 举报
    赞同0