土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变下午第七题 题目中单相变压器参数给错

发输变下午第七题 题目中单相变压器参数给错

发布于:2014-09-11 16:05:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题目中给单相变压器低压侧额定电压35kv ,按题目参数理解此电压为相电压 按单相容量66.7MVA 算 相电流 为66.7/35=1906 即不对应答案C也不对应答案D 。 实际想想相电压怎么可能为35,此处必是试题打印问题,相压为35/根号3 。66.7/35/根号3=3301 对应答案C。 此题题目参数给错,真尼玛坑!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • historian2013
    historian2013 沙发
    低压侧三角形联接!此题如果是高压侧或中压侧搞成三角形联接,错的人更多!
    楼主理解还不够深刻啊
    必然有一个三角形绕组,不可能全星形
    2014-09-12 11:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • sdscnj
    sdscnj 板凳
    这是出题老师设置的陷阱
    2014-09-11 21:31:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多