1、第26题的计算结果需不需要考虑10%的裕度。
2、第27题的计算结果需不需要考虑10%的裕度,大家的解题过程是什么

图来源于论坛zhang-tao-1975

C360_2014-09-07-16-50-40-327.jpg


C360_2014-09-07-16-50-45-445.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hq123245
    hq123245 沙发
    看大火规啊!
    2014-09-12 22:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • blick1984
    blick1984 板凳
    本帖最后由 blick1984 于 2014-9-11 14:56 编辑 vanandrew 发表于 2014-9-11 14:04 27题解法是不是用26题的结果除0.9即可?得出1250KVASa+Sb-(重复负荷))/ 0.9错,5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA