土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问食堂燃气厨房设计照明时是否需要采用防爆灯具?
各位大神 请问食堂 厨房采用天然气做饭 设计照明时是否需要采用防爆灯具?

全部回答(9 )

  • cof1528284976228
    不通风的食堂需要
    2018-06-06 19:40:06 来自 PC 评论 举报
  • 魔术师

    GB50028-2006中10.2.21地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:

    3 应有固定的防爆照明设备

    个人理解设置防爆灯具有前提条件,一是地下室、半地下室或设备层;二是地上密闭房间内有燃气管道是应设置防爆灯具。一般厨房有窗户,有通风,应不必设置。