有关电梯井道照明变压器前后端保护的问题

发布于:2014-09-11 10:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    呵呵,井道照明一般到不了500W(11W的节能灯那是44个啊),但低压侧开关还是16A或者20A比较合适
    2014-09-11 11:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • yam
    yam 板凳
    ccc___ 发表于 2014-9-11 10:28 600W /220V=2.73A 用4A熔丝600W /36V=17A 用C16微断吧? (低压侧开关小点好,且变压器也不会全功率输 …灯具500W/36V=13.9A了,后端起码要用16A了吧?