土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 春秋季节风冷热泵如何控制室内恒温?

春秋天气变化无常,系统用的是风冷热泵+空调箱。如果保证室内恒温呢?是用电热热还是有什么更好的办法,请各位大侠给出宝贵的意见。谢谢



全部回答(5 )

  • poorpc
    huang-xinlian 发表于 2014-9-22 15:14 是的,夏天制冷,冬天制热运行正常,春秋的温度起伏不定。。。。现在就是白天温度太高,晚上温度太低。回 …我不知道现在有没有“自动切换冷热水”的风冷模块机,晚上太低的话只能手动切换,或者切换新风阀开启度,这套系统是自控的事情了
    2014-09-22 20:29:22 来自 PC 评论 举报
  • huang-xinlian
    poorpc 发表于 2014-9-16 14:31 你是要恒温?还是要恒温恒湿?恒温单冷、单热不要太简单。恒温恒湿=单冷+电加热是的,夏天制冷,冬天制热运行正常,春秋的温度起伏不定。。。。现在就是白天温度太高,晚上温度太低。回风口的温度比房间高?
    2014-09-22 15:14:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10