土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层公寓怎样界定高层建筑类别

高层公寓怎样界定高层建筑类别

发布于:2014-09-11 09:19:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个11层的公寓,在计算室内外消防用水量时,按《高规》表7.2.2,应该按什么选哪?是按住宅还是公建选?有知道的吗,请帮忙解答一下,谢谢喽!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    按照公共建筑计算室内外消防用水量。
    2014-09-12 05:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 板凳
    哦,是这样,多谢!
    2014-09-11 15:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当我们谈论“镀锌钢管”的时候,我们到底在谈些什么?——(3)热镀锌

本帖最后由 瓦卡瓦卡 于 2014-9-22 18:53 编辑 内容已删除

回帖成功

经验值 +10