正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 955 人订阅
阅读下一篇
看了很多人的帖子,说是“光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%”不用计算。但我查了一下《照明手册》P225表5-18发现用语为“光通量全部入射……”,这两个表述有天壤之别。试卷中的50%根本对照度没有任何贡献,计算数量时一定要乘2,我坚持认为本题答案选10盏。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
peizhang991005
沙发
GB50060中有修正方法
2014-09-11 15:36:11
赞同0
-
zhonghuaxinsm
板凳
wss8848 发表于 2014-9-11 08:51 5222导体与电器原则规程这本规范,有专门的开关柜章节,在这里!我都忘记自己有没有修正了,哎,晕了,谢谢
2014-09-11 09:09:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报