土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问在计算独立基础时,JCCAD中是否需要勾掉SATWE工况下的地震作用?为什么?

请问在计算独立基础时,JCCAD中是否需要勾掉SATWE工况下的地震作用?为什么?

发布于:2014-09-11 08:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问在计算独立基础时,JCCAD中是否需要勾掉SATWE工况下的地震作用?为什么?



QQ截图20140911083334.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lihong520555
    lihong520555 沙发
    抗规4.2.1规定不进行抗震验算的可以不勾选
    2014-09-11 11:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • gaoyong1314
    gaoyong1314 板凳
    符合抗规4.2.1条的可以勾掉
    2014-09-11 10:24:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剪力墙边缘构件配筋的疑问

想知道剪力墙边缘构件配筋是如何取的,比如构造边缘构件 是按《高规》表7.2.16的最小配筋率来确定还是 按照SATWE后处理中 梁弹性挠度、柱轴压比、长细比、墙边缘构件简图 中的 墙边缘构件简图的结果来定呢,看了说明书但依然不太明白这个简图,求大侠指点