请教大家: 一幢四层办公楼,变压器箱拉了四条三相五线的电缆到一楼总配电箱,是TN-S配电方式.可是在配电箱里.四条电缆的N线都接进一个零排里,然后再从这个零排接出四条N线出来分给四层楼,请问,这样的配电方式到底合不合规定?有何利弊不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、铜排做法不好,需要加热缩套管,改起来并不难。
3、空气开关上下相间隔板不可不装。
4、需要加接地铜排(PE)。
5、柜门接地要用6平方以上软线或编织带。