这样的配电柜安全吗?

发布于:2014-09-10 23:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20140910_230221.jpg 20140910_230352.jpg

刚才单位的冷干机微断跳闸了,去配电柜里面把微断又拨上去。但是觉得非常危险,上面的带电钢排裸露在外面,很容易碰到。
请问这个柜子有没有违反什么强条,或者有什么改造的办法,保证人身安全?第二张是柜门的接地线,感觉是不是也不正规,是不是应该有接地铜牌的?@lingxuct

20140910_230221.jpg


20140910_230352.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • flylovemore
    flylovemore 沙发
    套个热缩管,或挡板之类的!!!!!!!!!!!
    2016-03-11 14:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    1、柜子布局不算难看,再怎么改也就这样。
    2、铜排做法不好,需要加热缩套管,改起来并不难。
    3、空气开关上下相间隔板不可不装。
    4、需要加接地铜排(PE)。
    5、柜门接地要用6平方以上软线或编织带。
    2016-03-10 09:38:10

    回复 举报