消防给排水!!!

发布于:2007-10-12 17:03:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7米的静压只产生2.9L/S的水量和4.3m的充实水柱?

原来的计算过程有误,现在重新算了一下。如下:
7=q2/25×2+q2/1.577+0.0043×25×q2 推得q2=8.52 推得 q=2.919
而Hq=q2/B=8.52/1.577=5.403
Hm=Hq/(αf×(1+∮×Hq))=5.403/(1.19×(1+0.0097×5.403)=5.403/1.2524=4.314

这次我的计算应该没错吧?大家如果对我的计算有异意,可以发表!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • rong1304
    rong1304 沙发
    进来学习学习,:loveliness:
    2008-09-02 13:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • chcying20040629
    是不是只考虑泵启动前只要最不利点可以出水就可以了
    2008-08-23 16:31:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底部架空层能否不设室内消火栓?

各位专家!我连续做到几个工程,有多层的,有高层的,均有碰到底层有架空层的情况。这些架空层,有的是四围完全敞开通透的,有的是有几面是敞开通透的;功能上有的是作为自行车库,有的是空置的。请问如何理解低规8.4.3条1款和高规7.6.4条,这时架空层能否可按室外部分或归为无可燃物的设备层而不设消火栓(因为现在的甲方多注意外观希望取消消火栓,自行车的确也属于难燃物),但如果架空层不算为室外或无可燃物的设备层,架空层部分是否一定要上室内消火栓(上部的建筑层已设有了室内消火栓,甲方希望架空层不设消火栓,以利美观),请予以解答,不知消防主管部门或施工图审查部门如何看待这个问题?我现在正在做这种工程,盼答案。谢谢!