土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规中,消防用水量如何确定?

新规中,消防用水量如何确定?

发布于:2014-09-10 14:37:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。
又根据7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,这时每支消火栓的流量为7L/s,而不是5L/s,室内消火栓用水量大于56L/s。
这样计算明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,是否正确?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 清心晴2346
    清心晴2346 沙发
    zaljy1012 发表于 2015-10-10 15:42 感谢:handshake
    2015-12-10 10:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    按计算值。规范只是规定最小值。
    2015-10-10 17:01:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

姜文源老师对于《消防给水及消火栓系统技术规范》的解释

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-9-10 14:07 编辑 2011年听过姜老师一堂客,关于《消防给水及消火栓系统技术规范》的理解,因为当时还是报批稿,没太在意。由于《消防给水及消火栓系统技术规范》马上就要实施了,现在重新翻出来看看,发现过了几年还是很好,能够帮助我们更好的理解《消防给水及消火栓系统技术规范》。

回帖成功

经验值 +10